上海大載機電有限公司2025-10-15
沒有可靠的臨時補救措施。感溫包與管壁的緊密接觸是閥門正常工作的***前提。使用墊片、纏繞銅皮等方法都會引入額外的、不穩定的接觸熱阻,導致感溫嚴重失準。正確的做法是更換為尺寸匹配的感溫包或整個膨脹閥。這是保證系統性能的必要投資。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
熱力膨脹閥的感溫包如果安裝尺寸過大,怎么臨時補救?
已有 1 條回答壓力開關能否用于測量真空度(負壓)?
已有 1 條回答電子膨脹閥,為什么控制器突然顯示“驅動過流”報警并停機?
已有 1 條回答EVR電磁閥的先導式結構,其先導孔如果發生堵塞,如何清洗?
已有 1 條回答熱力膨脹閥的“靜態過熱度”和“工作過熱度”有什么區別?
已有 1 條回答電子膨脹閥的控制器顯示“線圈開路”故障,我應該檢查哪里?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/