上海大載機電有限公司2025-09-22
當控制器上報“電源欠壓”時,應依次排查:1. 檢查供給控制器主機的電源電壓是否在額定范圍內;2. 檢查控制器內部為電子膨脹閥線圈驅動的**電源模塊輸出是否正常;3. 檢查連接電子膨脹閥線圈的電纜是否存在過長、線徑過細或接觸不良導致的線路壓降過大;4. **終檢查電子膨脹閥線圈本身是否存在局部短路導致負載過大。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
AKS壓力傳感器在壓縮機防喘振控制這類快速應用中是否足夠快?
已有 1 條回答干燥過濾器在焊接安裝時,是否需要像其他銅部件一樣充氮保護?
已有 1 條回答電子膨脹閥在系統除霜時,其控制策略是什么?
已有 1 條回答蜂鳥閥在庫溫達到設定值后,為什么蒸發壓力卻依然緩慢下降?
已有 1 條回答熱力膨脹閥的感溫包如果安裝尺寸過大,怎么臨時補救?
已有 1 條回答壓力開關能否用于測量真空度(負壓)?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/