上海大載機電有限公司2025-04-24
故障樹分析:
現象 可能原因 解決方案
線性漂移 膜片疲勞(>10?次循環) 更換傳感器
隨機跳變 電磁干擾(變頻器附近) 加裝磁環濾波器
零點偏移 溫度補償失效 重新校準(需標準壓力源)
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
ETS蜂鳥閥的電動執行器能否在手動狀態下進行操作?
已有 1 條回答電子膨脹閥在系統除霜時,其控制策略是什么?
已有 1 條回答AKS壓力傳感器的“響應時間”參數,快速應用中是否足夠快?
已有 1 條回答電子膨脹閥的控制器記錄到“電機失步”報警,可以忽略這個報警嗎
已有 1 條回答EVR電磁閥的“手動打開”裝置,在系統運行時進行操作是否安全
已有 1 條回答熱力膨脹閥的“靜態過熱度”和“工作過熱度”有什么區別?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/