調試需通過控制器(如丹佛斯AK-CC550)或**軟件完成,步驟如下:
初始化設置:
連接控制器,確認閥的型號和步數范圍(如0-500步)。
設置制冷劑類型和系統參數(蒸發溫度、過熱度等)。
校準零點:
手動將閥關閉(0步),確保無泄漏。
自動調節:
啟動系統,控制器根據傳感器數據自動調整開度,目標過熱度通常設為5-8K。
手動微調:
若系統不穩定,可逐步增減步數觀察效果(如每次±10步)。
注意事項:
調試前需確保系統抽真空并充注適量制冷劑。
避免閥體長時間全開或全閉,防止電機過熱。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
在環境溫度驟降冷凝壓力波動很大時,閥門頻繁動作,如何改善?
已有 1 條回答ETS蜂鳥閥的MODBUS通信地址,是否可以在現場進行修改?
已有 1 條回答AKS壓力傳感器在壓縮機防喘振控制這類快速應用中是否足夠快?
已有 1 條回答干燥過濾器在焊接安裝時,是否需要像其他銅部件一樣充氮保護?
已有 1 條回答電子膨脹閥在系統除霜時,其控制策略是什么?
已有 1 條回答蜂鳥閥在庫溫達到設定值后,為什么蒸發壓力卻依然緩慢下降?