*憑壓差判斷過濾器狀態有時會滯后,需結合多種方法進行綜合預判。
多維度判斷方法:
壓差監測(**指標):持續監控過濾器前后壓力,當壓降超過初始值的1.5倍或達到廠家規定的更換壓差(如35-70 kPa)時,必須更換。安裝帶指示器的過濾器可直觀判斷。
溫度測量法:使用紅外測溫***測量過濾器進出口溫度。在正常運行時,溫差應小于1°C。如果測得明顯溫差(例如>2°C),說明內部已產生節流效應,是堵塞的明確信號,即使壓差指示未到極限也應更換。
系統性能趨勢分析:
制冷能力:持續監測系統制冷量或出水/送風溫度,若發現能力緩慢下降且排除其他原因,可能是干燥劑飽和,酸性物質開始穿透,影響換熱。
排氣溫度與過熱度:過濾器堵塞會導致流量減少,引起壓縮機排氣溫度升高,系統過熱度異常波動。
油品化學分析(**精確的預見性維護):
定期取樣檢測系統潤滑油的總酸值(TAN)。如果酸值出現持續、快速的上升趨勢,表明干燥過濾器的酸容量已接近飽和,無法再中和酸性物質,應立即更換,否則將面臨壓縮機腐蝕風險。
視鏡觀察:對于帶濕度/酸度指示鏡的過濾器,顏色變為揪蒘/紅)即需更換。但需注意指示器本身可能失效。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/