上海大載機電有限公司2025-09-10
壓力開關用于監測系統的高壓和低壓狀態,當壓力超出設定范圍時自動切斷電路,防止壓縮機過載或低壓運行,起到安全保護作用。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
在環境溫度驟降冷凝壓力波動很大時,閥門頻繁動作,如何改善?
已有 1 條回答ETS蜂鳥閥的MODBUS通信地址,是否可以在現場進行修改?
已有 1 條回答AKS壓力傳感器在壓縮機防喘振控制這類快速應用中是否足夠快?
已有 1 條回答干燥過濾器在焊接安裝時,是否需要像其他銅部件一樣充氮保護?
已有 1 條回答電子膨脹閥在系統除霜時,其控制策略是什么?
已有 1 條回答蜂鳥閥在庫溫達到設定值后,為什么蒸發壓力卻依然緩慢下降?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/